一台现代3p圆桶型内机空调,用户反映今年第一次送电听到内机里面“啪啪”两声炸响,开不了机。我接修后的第一反映想会不会经过一个冬天,老鼠在里面修建了新窝,顺便把碍事的电源线咬了然后短路了,通电后啪啪,然到了现场发现并非所猜想,里面很干净,连老鼠毛都没发现,电线也没有被咬的痕迹,那么很可能是电源板自身的原因了。
三下五除二,拍照然后拆内机板子,很快发现问题所在。
很显然,开关变压器处有明显的打火烧糊痕迹,拆下开关变压器,发现初级两组线圈都不通了,引脚明显烧断,无法连接,该板供电仅需12v和5v两组供电,家里找到一块12v2a的开关电源板,又找到一只DC-DC降压电源板,经过半个小时改装,大功告成。上机直接正常。

内机电源、控制板

内机电源、控制板
IMG_20200504_120658.jpg

开关变压器处明显打火痕迹

开关变压器处明显打火痕迹

改装供电板

改装供电板
发表于 2020-5-5 10:18:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-5-5 10:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
技术好谢谢分享!
发表于 2020-5-5 12:05:55 | 显示全部楼层
只要能解决问题,不管什么方法都是正确滴
发表于 2020-5-5 12:55:27 | 显示全部楼层
谢谢分享         
发表于 2020-5-5 14:43:39 | 显示全部楼层
12v加上7805不行吗
发表于 2020-5-5 15:28:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-5-5 15:43:12 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2020-5-5 14:43
12v加上7805不行吗

应该可以,考虑到7805需要加个散热片,需要重新钻孔固定,比较麻烦,这个dc电源利用原来的孔洞非常方便,而且原来的5v电源也是由一只贴片低压差稳压块得到的,dc电源设定输出6v.输到低压差稳压块二次稳压。
发表于 2020-5-5 17:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2020-5-5 14:43
12v加上7805不行吗

7805功率不够,不如DC-DC
发表于 2020-5-5 17:40:03 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 17:00 , Processed in 0.065253 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表