楼主: 东方追梦

格力空调外机带电

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:18:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2020-5-18 23:11
因为零线火线反了

没有,我反复调换了线路,故障依然存在
发表于 2020-5-26 01:29:11 | 显示全部楼层
如果是感应电压的言话,只要地极做得良好,就算是用一平方一点五平方的接地线也能消除该电压。
所以LZ这一案例,一是后设地极不正确,二是机子真有漏电点。
但不管是哪一种的外壳带电,能使人感知得到的,都是个危险的信号,咱作为维修者,都理应要给予排除。
发表于 2020-5-26 10:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主试试拨掉空调插头在测测插座上的零线对你做的地线或火线对你做的地线有多少伏电压 可能会有惊喜?
发表于 2020-5-26 13:45:42 | 显示全部楼层
应该先把连接线拆下来,先确定是室内机还是室外机漏电或者是连接线漏电
发表于 2020-5-27 05:10:58 | 显示全部楼层
测量方法有问题,而且没有地线不麻才怪。做好地线就行了。大惊小怪。
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:15:17 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2020-5-26 10:45
楼主试试拨掉空调插头在测测插座上的零线对你做的地线或火线对你做的地线有多少伏电压 可能会有惊喜? ...

谢谢你的参与,本户零线26伏,再说零线不会带那么高的电压,
发表于 2020-5-27 10:50:02 | 显示全部楼层
摇表用起来,去掉那个电子膨胀阀,有一次就是电子膨胀阀漏电,你也可以直接看看漏电保护器会不会跳闸。
发表于 2020-5-27 10:51:16 | 显示全部楼层
东方追梦 发表于 2020-5-3 19:01
我告诉你是怎么测出来的:一个表笔接室外机电源零线端子,另一个表笔接室外机外壳,就这么测得,可以吗 ...

这样测不对的。
发表于 2020-5-27 13:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
漏电测量,我一般是测机体对大地的电压,楼主这个案例,压缩机,风机,电磁阀有漏电可能,插座上上个空调漏保
发表于 2020-5-28 02:12:54 | 显示全部楼层
东方追梦 发表于 2020-5-3 20:11
我想查个明白,刚才朋友来电话说凑合用,不修了,这个问题看来要成为悬案喽 ...

L  N 线对调了!不会用电笔吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:55 , Processed in 0.053982 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表