不会修了,怎么办

[复制链接]
发表于 2020-5-3 10:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就楼主的技术,我看这个问题不一定能解决。
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:33:52 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了,四通阀的事情,本来考虑过四通阀,但是没噪声,通电有有打打响,现在吧储液罐口焊开,再试四通阀,妈的,四通阀不通电高压不走气,剩下两根管子走气
发表于 2020-5-3 12:14:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保内的杂牌空调不值得花太多的时间去研究,焊开管路单独测试压缩机有没有串气
发表于 2020-5-3 12:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
包内机大修大动谁给钱噢
发表于 2020-5-3 13:00:15 | 显示全部楼层
高压不高,低压不低。
发表于 2020-5-3 13:04:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-5-3 13:18 编辑

这机不好修。直话直说!
楼主还在找捷径,就你提供的那数据有个毛线用!还有。现在的环温下,你单通断四通。制热高压才1.5.制冷0.9(定量、抽过空的情况下)这高不够低也不够!
亲;给你分析下。保内机。用户烦了。宁花钱给亲亲赚!证明修怕了。售后焊了多少次。焊接工艺?焊枪(单煤气)?管内焊皮?
储液结霜,那前面的管路呢(三通阀)?
亲你接手;原压机为啥换?原故障?新压机真新?焊接工艺?原整机安装工艺?原系统污染情况?现系统污染情况?现系统氟质量?现系统真空度?
亲;这机要是普通能修,还轮到亲你的份?
  亲亲;当你从现存蛛丝马迹中找到上个压机损坏的原因。亲;这钱你赚到了。
机机在你手上,查去吧!查出发财!查不出也发-----发疯
发表于 2020-5-3 16:25:00 | 显示全部楼层
平衡压力有什么作用
发表于 2020-5-3 16:25:39 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-5-3 13:04
这机不好修。直话直说!
楼主还在找捷径,就你提供的那数据有个毛线用!还有。现在的环温下,你单通断四通 ...

说的挺到位啊!
发表于 2020-5-3 16:35:12 | 显示全部楼层
androider 发表于 2020-5-3 16:25
平衡压力有什么作用

这个平衡压平时没毛线用(缺雪种也这压力,超雪种也这压力).但当在机机效率不良时,制冷工作完.停机的平衡压力,有时能帮助判定压机的高压阀片密封度和受损度.
发表于 2020-5-3 18:09:07 | 显示全部楼层
氟利昂漏了呗   内机风扇转不转呀?   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 03:31 , Processed in 0.057317 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表