电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2569|回复: 7

汉钟螺杆机一个奇怪问题

[复制链接]
发表于 2020-4-30 23:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
        这两天给一组汉钟小螺杆机做保养。做出鬼来了。这个机组是两机头并联,共用一个油气分离器,外置油过滤器。冷凝是水冷,蒸发是走氟的,内机是医药阴凉库。一般设置温度20-25度。保养前,我开机运行一小时,机组正常。用除垢剂清洗冷凝水系统,从油分离器放出两桶油,再加两桶油。放油前关闭了机头所有的阀门。刚开始不知道是外置油过滤器,拆了一台机头准备换油过滤器。发现没有就装回去,抽了一会儿真空。完了开机运行,发现机组作怪了。排气温度高了,吸气温度反而低了。制冷剂是R22.保养前排气温度保持在59-62度,吸气温度不低于1度,在1-2.5度范围。而保养后运行一小时排气温度到了82度,吸气到-2度。补了4公斤的氟,没有用。找不出问题,就把外置的油 过滤器拆下清洗,用汽油清洗。风干后装回去,抽真空。吸了一些油进去。再开机,运行二十分钟排气温度一直升,吸气温度一直降。排气温度最高82度,吸气温度最低-7度。吓得我赶紧关机。就是说清洗了油 微信图片_20200430230714.jpg 过滤器反而排气温升更快。
    有哪位大师碰到这中情况,给指点下。该怎么处理?谢谢。
微信图片_20200430230644.jpg
微信图片_20200430230703.jpg
微信图片_20200430230658.jpg
微信图片_20200430230708.jpg
发表于 2020-4-30 23:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
坐等修螺杆机大师傅
发表于 2020-5-1 01:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没检测电流吗?超额定电流吗?
发表于 2020-5-1 06:40:21 | 显示全部楼层
制冷剂还缺少,再加。
下次这种过滤器不要清洗,直接换。
汉中机组有内置油过滤网啊。还有磁铁都要清洗。
个人看法仅供参考
发表于 2020-5-1 09:28:18 | 显示全部楼层
没见过螺杆机
发表于 2020-5-1 17:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
没搞过这种大型机组,个体维修的一般都接不了这种业务
 楼主| 发表于 2020-5-1 21:10:43 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2020-5-1 06:40
制冷剂还缺少,再加。
下次这种过滤器不要清洗,直接换。
汉中机组有内置油过滤网啊。还有磁铁都要清洗。

这种是低温机,没有内置过滤器。外置过滤器内有磁铁。谢谢l
发表于 2020-5-1 22:14:29 | 显示全部楼层
阀门关不死放油时漏掉冷媒了吧,油是同型号的油吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 22:50 , Processed in 0.067962 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表