本帖最后由 jjzaza74 于 2020-4-27 23:05 编辑

      电子厂超声波清洗机,制冷部分需要降到零下20°左右,现效果比较差,厂家售后委托我去加氟。


制冷部分是一台三匹的压缩机,R22。

开机,接上压力表,低压0.05Mp,跟空调的0.5M帕相差了太远,基本上没氟,加氟再说。

刚加了一会儿,回气管就结霜,感觉氟加多了,厂方说以前回气管也结霜。

降温效果明显比原来好,却只能达到零下17°左右,怎么也达不到零下20°,压力表上还是显示0.05M帕。

从压力表上看,还远远不够,从结霜情况看,已经加多了。

旁边还有另外一台机器,一模一样,且能正常工作,测得正常低压为0.1M帕,高压为1.1M帕(机器自带高/低压表)。

有了正确数据就好说了,继续加,一直加到回气管结霜越来越严重,最后到整个压缩机都结满了霜,整个过程,高压管一直没有温度,甚至还有点冷!!此时低压有0.1M帕,高压只有0.7M帕。



折腾了几个小时,得到的各种信息都是矛盾的,无法从原理上分析。

从高压管一点也不热的情况看,好像是氟少了,又好像是压缩机坏了,但能够制冷,又说明压缩机是好的。

从回气管/压缩机到处结霜的情况,氟多了。

从高低压表的情况来看氟又少了。

人都快疯了。


不知道从哪里下手,请各位师傅帮忙!

发表于 2020-4-27 23:34:01 | 显示全部楼层
抽空定量加呢?
发表于 2020-4-27 23:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常3P机器也就3公斤左右氟,盘管机器除外,不行就得查管路和膨胀阀
发表于 2020-4-28 00:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
用好点的R22,再不行就试试抽真空加R407看看
发表于 2020-4-28 02:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
温度越低压力越低,空调5公斤压力是因为空调出风口最低只能设置16度,你这个-20度肯定不能同空调压力比
发表于 2020-4-28 04:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀被用户调过了,拧到中间位置试试
发表于 2020-4-28 05:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空定量加。怀疑你制冷剂有问题
发表于 2020-4-28 08:29:39 | 显示全部楼层
学员学习
发表于 2020-4-28 10:26:08 | 显示全部楼层
测压机工作电流
发表于 2020-4-28 11:15:29 | 显示全部楼层
能达到零下17度,就收手,为了3度折腾下去没有意义。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 04:26 , Processed in 0.059763 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表