260升展示柜盘管,不停机

[复制链接]
发表于 2020-4-23 21:08:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
260升展示柜盘8mm铜管10-11米,用803毛细管2.3米,档位调1到3度左右可以停机,档位调2达到零下6度也不停机,回气管结霜,是不是毛细管长了点?氟应该不会多,档位在1就没霜,
发表于 2020-4-23 21:18:47 | 显示全部楼层
制冷剂加多了吧。
发表于 2020-4-23 21:26:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气管结霜是不是氟加多了,温度能降到-6度应该可以停机,前提是测量的是箱温而不是管温,
发表于 2020-4-23 21:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
温控器感温头重新定位了吗?
 楼主| 发表于 2020-4-24 07:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-23 21:18
制冷剂加多了吧。

一会吃过饭去放点氟试试
 楼主| 发表于 2020-4-24 07:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2020-4-23 21:26
回气管结霜是不是氟加多了,温度能降到-6度应该可以停机,前提是测量的是箱温而不是管温, ...

用的电子温度器,传感头放在箱体中间
 楼主| 发表于 2020-4-24 07:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
渐设 发表于 2020-4-23 21:41
温控器感温头重新定位了吗?

温控感温头没有动,1档可以停机,2档就不会停,一会动动感温头试试
发表于 2020-4-24 07:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
看下全部七档停机,不要省材料
IMG20200419230819.jpg
IMG20200413221950.jpg
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:41:33 | 显示全部楼层
新科小坚 发表于 2020-4-24 07:40
看下全部七档停机,不要省材料

管子盘的圈数大差不差啊,10圈,也就是20排,
发表于 2020-4-24 09:45:46 | 显示全部楼层
制冷剂加对了吧,要不管路不够长,要不就是制冷剂加多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-17 05:15 , Processed in 0.065204 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表