故障现象是,开机能够正常运行二十分钟左右,机器就突然断电关机。   这种情况的话,你如果用万用表来监测电压数据的话,根本是行不通的。因为速度太快了,。拆板下来,先把应急开关换了,上电试机,故障依旧,看来问题没那么简单。测12v,5v电压都正常,手摸变压器,也没有明显的发热现象,估计并非变压器的问题,。
    先不管,换了再说,意料之中的事儿,问题依旧。开始怀疑电路板有软故障了!这种问题最头疼。查吧!测过零检测电路上的五个in4007 也没有发现有击穿的现象,一不做二不休,换了再说,现象依旧!他奶奶的!查来查去也找不到问题出在哪里!头大!最后静下来回想,机器电路板插入线盒的时候问题就容易出现,突然断电关机,拔出线盒就能正常运行一段时间。!莫非哪个线头松了,检测一遍也没找到呀!还是一个*样!维修陷入僵局了!
    后来想想,还有一个可能就是电子配件,接触不良,插进线槽,电线与电子原件有挤压,从而导致配件性能不良突然断电关机!继续查!挨个配件用手摸摸慌慌,当查到过零检测电路的一个1000uf电容时,发现有虚焊的问题,表面上观察,是根本看不出来的!最后补焊,问题解决!在我之前,已经来了三四个维修师傅都没解决!这种成就感不言而喻!(工地维修)
IMG_20200420_183920.jpg

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
期货 + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2020-4-21 16:55:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-21 16:58:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大师卫冕成功,其他踢馆师傅负伤而归,谁是正宗,不言而喻!!!
 楼主| 发表于 2020-4-21 17:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
太湖庸才 发表于 2020-4-21 16:58
大师卫冕成功,其他踢馆师傅负伤而归,谁是正宗,不言而喻!!!

称不上大师,小学徒罢了。
发表于 2020-4-21 17:18:14 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
发表于 2020-4-21 17:36:40 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
发表于 2020-4-21 18:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习了经验谢谢分享!
发表于 2020-4-21 19:04:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-21 19:13:29 | 显示全部楼层
用万用表来监测电压数据的话,根本是行不通的。大师卫冕成功,其他踢馆师傅负伤而归,谁是正宗,不言而喻!!!
发表于 2020-4-21 19:35:59 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 20:57 , Processed in 0.074440 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表