一台格力Q迪变频空调上门检修,遥控器开机、制冷状态内外机都在运转,没制冷效果,观察外机风扇、压缩机都在启动状.,估计应该是漏氟!停机用压表接外机基本没有制冷剂。跟客户说明情况、拆机带回
        内外机分别接压表充氮气试压48小时、压力表指针基本不动,内外机无漏点、可事实是拆机机器时此机氟全部已经漏完。是不是内外机连接管?随即查外机连管,当液管用刀划开一段有明显油渍、连接内机、接上压表终于找到一处漏点!应该就是它了!
IMG_20200418_131758.jpg
IMG_20200418_131732.jpg
IMG_20200418_131723.jpg
1587187796190..jpg
发表于 2020-4-18 14:03:48 | 显示全部楼层
格力6年头有一批这样的机子
发表于 2020-4-18 14:06:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
据说采购员拿回扣导致那一批连接管都有问题
发表于 2020-4-18 14:34:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-18 14:53:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-18 15:02:02 | 显示全部楼层
恭喜发财!
发表于 2020-4-18 15:10:54 | 显示全部楼层
管子漏,维修收钱踏实。
发表于 2020-4-18 15:11:03 | 显示全部楼层
不漏没有生意,
发表于 2020-4-18 15:23:46 | 显示全部楼层
修价多少,没个五百干吗
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2020-4-18 15:23
修价多少,没个五百干吗

拆装200
维修费200
R410A  200
.老生意优惠点也500吧,按照内漏故障修的