  上门修一台冰柜,是邻居家的,冰柜是双室的。
  这台冰柜在两年前换过散热器,客户反应从三天前就一直响不停机,前天发现冰全部脱落解冻,于昨天上午上门检查。
  给低压管打压试机,立马发现保鲜室有一面铝片鼓包,割开后发现铁管全部生锈且上面都是水,清理干净后找到一个出气口,补焊之后再次打压大约三小时,无泄露情况,复原管路,抽真空半小时,加R600,运行差不多四五个小时后再过去看,发现堵了,联想之前的铁管都是水的情况,判断冰堵,换掉过滤器,加了一瓶盖甲醇,然后抽真空一个小时,再次加制冷剂。
  处理好后差不多是昨晚八点钟,四档运行,
  今天中午吃完饭后过去看,散热器前三分之二在散热,其余部分与过滤器皆是常温,回气管冰凉且结露水,
  打开冰柜冷冻室,发现只有一部分结了一层薄薄的冰,手摸上去不粘手,冷藏室也一样,感觉温度不太够,想问问各位师傅,一般要运行到四档自动停机要多长时间,制冷正常的话冷冻室结霜的部分不是应该会有些粘手的吗
  
IMG_20200417_092045.jpg
IMG_20200417_084425.jpg
IMG_20200418_122841_2.jpg
发表于 2020-4-18 13:50:50 | 显示全部楼层
这个帖子又可以气死好多高手
发表于 2020-4-18 14:01:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我关心的是这样割开怎样还原,客户会满意?
发表于 2020-4-18 14:07:12 | 显示全部楼层
铁管的不全部换用不了多久又不行,搞坏自己。
发表于 2020-4-18 14:29:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-18 14:30:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-4-18 14:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2020-4-18 14:01
我关心的是这样割开怎样还原,客户会满意?

用铝箔纸固定好就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-18 14:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-18 16:40 编辑
期货 发表于 2020-4-18 14:32
要么不修——没有价值了........
要么盘管   明 暗  .......


这个得看客户的意思吧,客户想先弄起来用,说是等下次再坏的话再更换
不收钱,邻居,又有些亲戚关系,小问题弄好肯定没收钱
发表于 2020-4-18 14:44:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-18 14:56:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-17 05:15 , Processed in 0.068348 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表