科龙变频空调内机工作 外机风扇工作 压缩机不工作

[复制链接]
发表于 2020-4-14 16:52:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求帮助    PN有300V  也有15v  5v  压缩机接线端子没有电压  
2020-04-14_16.49.46.jpg
2020-04-14_16.49.55.jpg
2020-04-14_16.50.04.jpg
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
外机板指示灯  闪闪闪
发表于 2020-4-14 17:25:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 381638163 于 2020-4-14 17:27 编辑

闪闪闪应该是工作正常。不会是压机坏了。
发表于 2020-4-14 17:29:35 | 显示全部楼层
短接强起看看
发表于 2020-4-14 19:31:53 | 显示全部楼层
用遥控器调出故障代码,根据代码维修,一般通讯故障站多数,换掉通讯光藕
发表于 2020-4-14 21:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
变频板有问题
发表于 2020-4-14 21:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
换一张全新变频板就好了,记着别买二手的
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
UVW压缩机端子之间阻值均为1.2  压缩机应该没问题  模块UVW端子没有去到压缩机的电压
发表于 2020-4-15 10:59:12 | 显示全部楼层
外机风扇工作,检查模块输入输出电路。
 楼主| 发表于 2020-4-15 11:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是不是cpu输出的六路信号问题  这个怎么测