1台兴南展示柜盘管

[复制链接]
发表于 2020-4-14 12:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 发发哥 于 2020-4-14 12:28 编辑

20200414_120759.jpg 1台兴南300升展示柜内漏盘管,内高119,宽52,用6厘铜管盘了29道,直径长50,毛细管直径1.8用了1.9米,打到3档,室温20度,开了2小时到2度还不停机,回气管微露,请教师傅这机这样还有问题吗
20200414_120707.jpg
发表于 2020-4-14 12:08:52 | 显示全部楼层
这么大的展示柜应该用的是R134A制冷剂,应该用8个的铜管盘管,这样效果好一点,六个的铜管效果不太理想,还容易坏压缩机。
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兄弟电子维修 发表于 2020-4-14 12:08
这么大的展示柜应该用的是R134A制冷剂,应该用8个的铜管盘管,这样效果好一点,六个的铜管效果不太理想,还 ...

谢谢回复,压缩机是EHT95,雪种是R600
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
现在打到1.5档,3.5度停机了,交货算了
发表于 2020-4-14 12:47:21 | 显示全部楼层
开了2个小时,才到2度,这效果大差了。等着返工吧
发表于 2020-4-14 13:01:37 | 显示全部楼层
用原毛细管,铜管用直径8mm的上下下14排就好了.
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:26:32 | 显示全部楼层
libinsheng 发表于 2020-4-14 12:47
开了2个小时,才到2度,这效果大差了。等着返工吧

请教师傅铜管有盘少吗,毛细管合适吗
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:27:50 | 显示全部楼层
guangtao1 发表于 2020-4-14 13:01
用原毛细管,铜管用直径8mm的上下下14排就好了.

请教师傅铜管有没有盘少了,毛细管长短合适吗
发表于 2020-4-14 19:49:37 | 显示全部楼层
2楼正解,R600冷冻液的一定要8毫米铜管,毛细管建议挖出原机的,以确保数据精准,希望对你有用!
发表于 2020-4-14 21:01:29 | 显示全部楼层
毛细管我一般都是用原机的,特别注意冰堵,干燥过滤器换新
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-17 12:07 , Processed in 0.065549 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表