楼主: ytl098

725升冷冻柜盘管

[复制链接]
发表于 2020-4-15 23:16:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
龙岩制冷维修 发表于 2020-4-15 21:20
这盘得实在漂亮。有什么诀窍吗?

诀窍  如一米宽50    弯对弯一米    就OK了  
发表于 2020-4-15 23:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
高手,今天修了一个1088升的冷冻柜,刚从网上买不到两个月,高压接头处漏,补焊,抽空,加氟,不知道怎么回事儿?看到回霜管起水珠就冰堵了,用的是134A的制冷剂,不知道是哪里出问题了?师傅们,有知道的,请教一下!谢谢!万分感谢!
 楼主| 发表于 2020-4-15 23:43:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杰瑞德 发表于 2020-4-15 23:23
高手,今天修了一个1088升的冷冻柜,刚从网上买不到两个月,高压接头处漏,补焊,抽空,加氟,不知道怎么回 ...

刚买2个月又是高压接头漏,现在冰堵,如果买的是全新冰柜除非你操作有问题,一般不会出现冰堵,即便是低压内漏,2个月新冰柜吸入大量水份的可能性也不大,1088升的冰柜毛细管也不会太细,不知你判断冰堵的标准是什么,你确定是冰堵?除非你用自制的压缩机打压抽真空,压缩机打压可以,但不能长用,我一般都是用几个月就更换干净无水份的压缩机,系统打开后用手指弹一下干燥过滤器,声音清脆响亮可以不用更换,声音沉闷沙哑必须更换过滤器,有时候还需要连续更换。
发表于 2020-4-16 07:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
因为堵了以后我用吹风机在冰柜里面加热一会儿,毛细管就通了
发表于 2020-4-16 07:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题是用户找我修之前,找过其他人,我去的时候,毛细管和过滤器连接处被剪断了,我手头没有这种大的过滤器,我就直接把原来的过滤器钻上小孔焊上毛细管,抽空的,是不是必须得换过滤器
发表于 2020-4-21 12:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
你用多长的毛细管啊?
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:10:34 | 显示全部楼层
杰瑞德 发表于 2020-4-16 07:36
还有一个问题是用户找我修之前,找过其他人,我去的时候,毛细管和过滤器连接处被剪断了,我手头没有这种大 ...

这个过滤器是肯定要更换的了,还必须是那种大号正规的,更换后冰堵没有好转就要想其它办法排除水分,更换后有所好转,只是温度降到很低才堵就继续更换过滤器,通常换2-3只就可以清除水分,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-17 03:19 , Processed in 0.049169 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表