楼主: 本琦

求解:燃气热水器烧电源线。你遇到过吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-4-10 14:28:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-4-10 14:03
这个也不是电热的。本身功率大极有限!
插头带漏保。里面有事漏保会跳!
极大可能是外线引起的。比如工人 ...

地线是铜的,时间常了没换受潮已上铜绿锈。

波老师 没找到原因情况下能换新电源线吗!
发表于 2020-4-10 15:02:16 | 显示全部楼层
电流好大哦
发表于 2020-4-10 15:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本琦 发表于 2020-4-10 14:07
感谢!
电源线带漏保的,不会跳吗!

只能说不知道是谁有意或无意地线直接接上火线了
发表于 2020-4-10 15:28:46 | 显示全部楼层
本琦 发表于 2020-4-10 14:28
地线是铜的,时间常了没换受潮已上铜绿锈。

波老师 没找到原因情况下能换新电源线吗!

这个可以肯定是外来引起的。
热水器本身引起的,则会跳漏保!就算漏保山寨不跳。那相线总也跟着烧成那样!
你热水器两根电源线一点都没过流烧过的现象。
所以我断定是外来的结果。
发表于 2020-4-10 16:00:39 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-4-10 15:28
这个可以肯定是外来引起的。
热水器本身引起的,则会跳漏保!就算漏保山寨不跳。那相线总也跟着烧成那样 ...

通常零线比另外2根细。会出现烧零线而另外2根线不烧的现象。
发表于 2020-4-10 16:06:13 | 显示全部楼层
有没有可能是插座接线错误导致?
发表于 2020-4-10 16:06:44 | 显示全部楼层
如果是外线故障,那这幢楼必有其它用户出现了问题。应该怀疑这户新装修的人家的电路是否规范。其次,一些山寨产品(包括一些品牌产品)的三根电源线中,地线相对较细。以前的电源线中,火线、零线线径才0.75mm²,地线相对更细,所以过流烧起来,会先烧地线。总之,该问题个人认为不但要检查设备情况,还要查用户的配电箱接线情况。
发表于 2020-4-10 16:07:48 | 显示全部楼层
热水器电源线是三芯线,正常短路应该会有两根线过热
发表于 2020-4-10 16:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
这得好好查查,
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:51:29 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-4-10 15:28
这个可以肯定是外来引起的。
热水器本身引起的,则会跳漏保!就算漏保山寨不跳。那相线总也跟着烧成那样 ...

听波老师说是外来因素,心里有点底了;

勇敢的换上新的原装电源线(厂家发来的)插电 “滴”一声,

燃气热水器面板显示正常,触摸控制正常,但还是不敢开水试机

警告用户可能还存在问题,让把店商叫来一起试水比较稳妥!


     还是感谢佳波老师精彩分析!给我胆量!谢谢!

webwxgetmsgimg (4).jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 12:13 , Processed in 0.060710 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表