求解:燃气热水器烧电源线。你遇到过吗?

[复制链接]
发表于 2020-4-10 13:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户说新买的,电源线烂了,就是安装时试了一下水,一直没有用过。

感到奇怪,就到用户家看看,不看不知道,一看吓一跳,我靠这么这样了呢!


webwxgetmsgimg.jpg

webwxgetmsgimg (1).jpg

webwxgetmsgimg (3).jpg

师傅们分析一下是什么原因造成的呀!
 楼主| 发表于 2020-4-10 13:14:40 | 显示全部楼层
地下烧毁,零火线完好!
发表于 2020-4-10 13:31:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这家的总地线是空挂的,热水器的水管是铁制的,并且接地良好!用户家中的其它用电设备有严重的漏电碰壳故障。
 楼主| 发表于 2020-4-10 13:40:26 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-4-10 13:31
这家的总地线是空挂的,热水器的水管是铁制的,并且接地良好!用户家中的其它用电设备有严重的漏电碰壳故障 ...

谢谢佳波老师回复。
这家是一小区5楼,刚装修好,还没有搬进入住,
就几个灯,其他家用电器没有!
发表于 2020-4-10 13:46:43 | 显示全部楼层
铁线进水
发表于 2020-4-10 13:46:55 | 显示全部楼层
机器可能有严重的短路现象
发表于 2020-4-10 13:54:00 | 显示全部楼层
有短路烧毁的痕迹,该路 断路器过大,或已损坏
发表于 2020-4-10 13:57:46 | 显示全部楼层
会不会是地线接到N线也就是零线上了。
发表于 2020-4-10 14:03:04 | 显示全部楼层
本琦 发表于 2020-4-10 13:40
谢谢佳波老师回复。
这家是一小区5楼,刚装修好,还没有搬进入住,
就几个灯,其他家用电器没有! ...

这个也不是电热的。本身功率大极有限!
插头带漏保。里面有事漏保会跳!
极大可能是外线引起的。比如工人一相一地工作。等等!
你细看下,地线是过流着过火的烧法!线如果是铜的那电流得多大呀。这线最少也会有0.75平方。都能烧断!!
 楼主| 发表于 2020-4-10 14:07:29 | 显示全部楼层
江阿华 发表于 2020-4-10 13:57
会不会是地线接到N线也就是零线上了。

感谢!
电源线带漏保的,不会跳吗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 12:10 , Processed in 0.065045 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表