查看: 2887|回复: 14

求助各位老哥,帮忙判断制冷剂有没有加多了。

[复制链接]
发表于 2020-3-31 23:09:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教一下各位大佬,环境气温20°左右,410变频大一匹机制冷压力10个压,制热达27个压,当时用高压表加注的。铭牌加注0.8kg,用体重秤显示加注了0.85kg,体重秤在有时候又显示加注了10.5kg。制冷出风口温度达到10°,制热达到53°。制热运行了两小时没什么明显问题,请问正常吗。
发表于 2020-3-31 23:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
多点点没事
发表于 2020-4-1 00:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加多了已经降频运行了,不然制热的压力还要高不少
发表于 2020-4-1 04:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-4-1 08:09 编辑

加多了些。制冷状态和全负荷下正常的低压最多不要超过0.8MPa,何况现在的气温还不高,应该低于0.8MPa。
发表于 2020-4-1 05:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
听楼上版主的
 楼主| 发表于 2020-4-1 08:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2020-4-1 00:29
加多了已经降频运行了,不然制热的压力还要高不少

您好,请问制热压力一般去到什么范围。如何判断机子已经降频了呀
 楼主| 发表于 2020-4-1 08:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-1 04:26
加多了些。制冷状态和全负荷下正常的低压最多不要超过0.8MPa,何况现在的气温还不高,应该低于0.8MPa。 ...

您好,买回来用体重秤测量了瓶子6.05kg,在加注过程由于体重秤显示不太准确,加完后显示5kg,后来放到屋里再测5.2kg。也就是说应该是加注了0.85kg。看压力是高,但制冷制热出风口温度应该正常吧。这样子也加多了吗?我是学车,汽车空调简单点,但家用空调复杂点有点不太懂,先谢谢指教了。
发表于 2020-4-1 09:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果该空调没有加长过管子,建议放掉一些。
发表于 2020-4-1 09:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习了应该低于0.8Mp
发表于 2020-4-1 09:58:51 | 显示全部楼层
10.5公斤看来加多了,当时就应该边观察边放氟,直至显示加注量正好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 09:41 , Processed in 0.061930 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表