楼主: ycw701123

冰箱挂网后排气压力为负

[复制链接]
发表于 2020-3-29 20:05:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
忽悠,接着忽悠!
发表于 2020-3-29 22:46:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-3-29 07:05
就是低压存在泄漏,系统吸进了水分而产生冰堵了!

那也不应该高压是负压吧
发表于 2020-3-30 08:37:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
焊堵了,焊接把回气留在最后焊接,焊接回气之前压缩机通电看看回气正常不,不然焊工不咋地就堵了也不知道
发表于 2020-3-30 12:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
排气管道焊堵了吧
发表于 2020-3-30 13:30:33 | 显示全部楼层
除非冷凝器有堵的情况,不然高压过虑器处不会负压。
发表于 2020-3-30 13:58:43 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2020-3-29 19:32
别忽悠人,冷媒问题 高压会是负压或者 0 压力吗????

百分百是高压管堵了嘛,除了焊堵脏堵,怎么也不可能冰堵嘛,还换了冷媒好了,纯粹忽悠人
发表于 2020-3-30 14:36:46 | 显示全部楼层
表坏了。不坏就是人坏了
发表于 2020-3-30 14:55:48 | 显示全部楼层
进出口搞反了吧,师傅
发表于 2020-3-30 14:57:34 | 显示全部楼层
继续讨论焊堵在压缩机排气口根部,割掉高压网,再割掉回气口,压缩机里是否还存在600的制冷剂
发表于 2020-3-30 15:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
压机里面有气不放出来焊接就得爆炸!