楼主: 吉祥兄

家里220v短路为什么保险丝不烧?

  [复制链接]
发表于 2011-1-27 20:47:47 | 显示全部楼层
电线小了,保险丝也一定要小。
发表于 2011-1-27 21:46:01 | 显示全部楼层
我感觉你所谓的短路,不是完全短路,而是线路之间的拉弧现象,瞬间的拉弧形成极高的温度,致使电线瞬间烧断,而保险丝和空开的反应速度根本达不到那么快。
发表于 2011-1-31 19:35:54 | 显示全部楼层
这还是问题?
发表于 2011-2-1 10:40:59 | 显示全部楼层



    分析的很到位。
发表于 2011-2-3 16:07:36 | 显示全部楼层
其实就故障而言短路要比过载严重,两级保护均无效确实危险
发表于 2011-3-1 19:39:02 | 显示全部楼层
肯定是导线细了,换根粗得导线试试.
发表于 2011-3-8 13:04:33 | 显示全部楼层
空开跳闸、保险丝烧断都有一定的廷时,与电流的大小成反比;你的问题是线径太细,回路(从电源到短路点)电阻过大。好好查线,换掉。
发表于 2011-3-17 13:31:00 | 显示全部楼层
问题过于简单了。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-17 13:43:13 | 显示全部楼层
更换粗点儿的电线,要么就更换比电线更细的保险,最好还是把家里的电线从新更换吧,线老化很危险的。
发表于 2011-3-19 14:40:05 | 显示全部楼层
线太细了,换粗线,同时换漏电保护器。