天加空调报故障5

[复制链接]
发表于 2020-3-26 17:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台天加空调TSA50G开机5—6分钟报故障5;内风机运转正常,外机压机运转正常外风机不转,手摸冷凝器烫手;看来问题出在风机上;开机查外机风机信号of_N有220ACV,但控制风机的交流接触器不吸合;再测风机交流接触器线圈两端无220ACV,线圈A1经压力开关与N相接,A2接of;最后经查压力开关坏了,更换后开机正常。
发表于 2020-3-26 17:24:00 | 显示全部楼层
是高压还是低压压力开关坏
 楼主| 发表于 2020-3-27 16:49:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
既不是高压也不是低压,是风机控制器1.1MP断开,1.7MP接通。
 楼主| 发表于 2020-3-27 16:50:04 | 显示全部楼层
既不是高压也不是低压,是风机控制器1.1MP断开,1.7MP接通。
发表于 2020-3-28 15:06:45 | 显示全部楼层
坏的是中压开关,根据压力控制外风启停的。