楼主: AuroraFloresTna

加完410之后不制热了

[复制链接]
发表于 2020-3-26 11:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
你得定量加
发表于 2020-3-26 11:17:58 | 显示全部楼层
弄不好就会爆炸的,真是无知者无谓,在某些小视频学的吧,温度与压力有关系,只知其一不知其二,安全起见还是找师傅
发表于 2020-3-26 11:22:35 | 显示全部楼层
410是双组份的。放掉一点能双份一齐放平均?
加的时候也不知是气还是液。
原来就放了一次。哎。再放一次。我们的大气层啊。我的小钱钱啊。
没那知识就有这胆量。下回去搞32/290就好看。

发表于 2020-3-26 11:26:26 | 显示全部楼层
建议放氟抽空重新加
发表于 2020-3-26 11:54:14 | 显示全部楼层
不知道环温多少没法说应该加到几公斤,再就是即便放到合适的量,效果也不如定量追加,再就是抽空不能光看抽了多长时间,还要看压力,抽完等五分钟看有没有反弹,如果抽空加氟都没问题就得看其他问题了。再就是决定加冷媒之前要看看内外机脏不脏,管子瘪没瘪等等
发表于 2020-3-26 12:05:56 | 显示全部楼层
论坛高手就是多!

发表于 2020-3-26 12:28:08 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
发表于 2020-3-26 12:53:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyeying 于 2020-3-26 12:54 编辑
AuroraFloresTna 发表于 2020-3-26 11:07
制冷剂放掉一部分能修好吗?


放完,定量加液态。
发表于 2020-3-26 16:33:52 | 显示全部楼层
这空调我不要了
发表于 2020-3-26 16:46:54 | 显示全部楼层
液击了,制热模式拔四通阀,那么内机风扇不会转的,这样制冷剂没有蒸发,带液回压缩机了。压缩机液击。