楼主: 18653282915

出风温度15度,房间降温慢

[复制链接]
发表于 2020-3-24 11:17:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西晒的因素很大
发表于 2020-3-24 12:41:45 | 显示全部楼层
18653282915 发表于 2020-3-24 11:01
R32的冷媒
我现在有个问题想不明白,蒸发器的温度差不多13度,我用测温枪测的不准,用探头式的测出风是15度 ...

房间面积16平米,配3500W的空调功率应该是没问题的。R32制冷剂,正常的低压压力应该是0.86MPa表压,而该空调的低压压力已经是0.96左右MPa的表压了,现在的气温低压就有这么高,气温高就会更高了。 低压0.96MPa对应的饱和温度为8~9度左右。空调出风口温度与蒸发温度的温差约为5度左右,此时出风口温度约为13~14度左右;空调的回风(进口)温度与当时的室温基本相近,正常的回风温度应比出风温度高(温差)12~15度左右,即为25~29度。根据所出示的工况数据是基本正常的,符合逻辑的。问题是低压压力高了些,是制冷剂加多了,还是压缩机的压缩效率降低了。
发表于 2020-3-24 16:23:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高手呀。
发表于 2020-3-24 16:44:21 | 显示全部楼层
学习!学习!
 楼主| 发表于 2020-3-24 21:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
老师,8.6公斤是您的经验值吗,有没有比较好的估算方法呢
 楼主| 发表于 2020-3-24 21:13:11 | 显示全部楼层
老师,8.6公斤是根据您的经验来的吗,有没有好的办法估算呢
发表于 2020-3-24 22:24:35 | 显示全部楼层
顶  多高吧  还有   出风量怎样