冷酸机系统进水维修

[复制链接]
发表于 2020-3-8 16:12:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
系统进水用尿不湿吸了不少,怎样才能清理干净。
IMG_20200305_103902.jpg
发表于 2020-3-8 17:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
氮气吹,换油,加你的尿不湿
 楼主| 发表于 2020-3-8 17:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兴何电器维修部 发表于 2020-3-8 17:49
氮气吹,换油,加你的尿不湿

现在都做了,水已经不多了,但接上系统加氟试机,还是有水出来,说明水份没有完全清干净,而且还把压缩机试坏了,膨胀阀试堵了,主要问题就是冷凝器太大,有没有更好的办法清理系统
发表于 2020-3-9 10:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
压机试坏了,你这买卖大了。换新的接好真空泵长时间抽,再用热风枪给系统加温
发表于 2020-3-9 13:50:00 | 显示全部楼层
进水不好处理。我这有一台3匹风管 费老大劲了,效果还不满意

 楼主| 发表于 2020-3-13 14:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
昨天修好了,低压0.2Mpa,高压只有0.9MPa。平衡管加氟时会结霜,压缩机不烫手。电流8.9A,效果也可以。
发表于 2020-3-17 11:41:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-3-17 16:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
多换几次变色硅胶,直到不变色