美的柜机3p外机启动一下就停止

[复制链接]
发表于 2020-2-25 16:45:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的单冷柜机内机显示制冷正常,外机启动制冷一下就停止,风扇和压缩机都停止,启动压力4公斤,测量LN线220  LS线220为啥外机就不启动,求解?
IMG_20200225_155920.jpg
IMG_20200225_155935.jpg
IMG_20200225_160554.jpg
发表于 2020-2-25 17:03:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-2-25 17:22 编辑

你那破表扔了吧!
定频单冷外机。
3匹的来说,风扇用电是并联于接触器线圈上的。也就是说只要内机有电压送出,不管压机、启动器、接触器、等等就会直接转动。
压机的用电受接触器触点控制。
你那机不可能压机与风扇都同时损坏.
风扇与压机都能转一下.
只有你那破表在骗你,联机线路有接触不良.破表显示电压但过不了电流.
你是否写错了,L,N有220V是正常的.L,S有220V就不正常了.应该是N,S有220V才是制冷输出呀!
发表于 2020-2-25 17:34:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么上面会有一个S呢?
发表于 2020-2-25 17:40:10 | 显示全部楼层
      可以单独给 室外机 送 2 2 0  , 来判断室外部分正常否 。
发表于 2020-2-25 18:58:39 | 显示全部楼层
检测过电流‘还有一个可能内管温变值
发表于 2020-2-25 19:47:08 | 显示全部楼层
电流,电阻会测,会用才能修空调,
发表于 2020-2-25 20:06:20 | 显示全部楼层
还要检查供电电源
发表于 2020-2-25 20:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
s不是通讯线吗,但楼主的电路图也不是通讯啊
发表于 2020-2-25 20:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
内机检洌到过流而保护,查压机和c
 楼主| 发表于 2020-2-26 15:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。    2.室内管温传感器:主要检测室内 蒸发器 的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。    3.室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。    是不是传感器问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 10:35 , Processed in 0.065614 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表