发表于 2020-2-20 11:04:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也许内机太脏了,要洗
发表于 2020-2-20 18:07:56 | 显示全部楼层
看内机脏不脏 风量 温度如何 都没问题再看传感器
 楼主| 发表于 2020-2-22 21:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
吉坤电气 发表于 2020-2-17 17:02
据观测说明,如果内机外机工作,外风机时转时不转,说明氟压大于2.5Mpa,原因氟压多了, ...

运行半小时现在压力控制在1.8,运行久了,还是会停风扇,
 楼主| 发表于 2020-2-22 21:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
现在压力控制在1.8左右,运行久了还是会停外机风扇,不知正常否,效果是很好,就是感觉停风扇的时候声音有点沉。再观察几天,到时再测下管温,
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
ysj1972 发表于 2020-2-16 11:20
是那样的,外机风扇电路前端有一小的继电器,制热时内机给四通阀上电,同时也给这个继电器上电吸合。把风扇 ...

你好,请问,老款三菱重工定频,确有此功能吗?现在压力控制在1.8,还是会停外风机,
发表于 2020-2-23 18:31:46 | 显示全部楼层
lujian123 发表于 2020-2-22 21:00
运行半小时现在压力控制在1.8,运行久了,还是会停风扇,

还停机的话,你再观察下内外机蒸发器脏不脏,像你所说老机器内机蒸发器肯定脏,外机借助室外脏的可能性差点,再是看看系统管路是否有扁的现象,
发表于 2020-2-24 15:12:39 | 显示全部楼层
制热时内机热交换器温度过高时就会停外机风扇