电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 荣昌制冷

热力膨胀阀的安装使用及调整原则

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-2-4 08:01:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-2-6 08:46 编辑
ttdd 发表于 2021-2-3 22:29
昨天修一小库,库里差不多满货,20立方三p半封闭谷轮404制冷剂,查漏后加制冷剂加到液镜满,一个小时后温 ...


20立方的库容,配3P机组比较吃紧,用4P的就好了。库温-18度时,此时的蒸发温度为-23度,对应R404A制冷剂的压力约为0.175MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在1.6kg也是正常的。你把膨胀阀关的幅度过大了,一下关了一圈半,只是作点微调而已,有的只要调1/8圈,1/6圈,1/4圈等,除非原先将出厂标准调乱了,压缩机机体上结了霜等,一般只是微调一点即可,每次调动后需等10来分钟,让其循环稳定后再视情况是否还需调整,不能一次就调那么大。关小过多,制冷量变小,库温就下不去了。
系统正常运行下的蒸发温度都要与当时的库温相对应(始终比当时的库温低5度左右),显示的低压压力会比折算出的蒸发温度的对应压力小一点,是因为回气管路存在压力损失的关系,压力损失一般为0.2~0.3kg的范围内。并不是用什么“压力差”来衡量效率或者正常不正常。
利用压力控制器来控制冷凝压力,应该按照系统规定的各项性能指标而定。如某种制冷剂的冷库,将允许的最高冷凝压力作为高压起跳值,接控制器的上限压力;气温低时允许的最低冷凝压力作为下限值,低于下限值时风机将停止运转。
最后那个问题,必须提供所需要的空调制冷温度,有了空调的制冷温度,才能确定蒸发温度,否则怎么去推算蒸发温度?提问也要有逻辑性,问答都要按逻辑进行的。
膨胀阀的一般配置,并不是设计规范,不要搞得那么复杂。按压缩机的配数减1配置膨胀阀即可;较大的系统,把压缩机的总功率(匹数)按分组(分路)蒸发器数分配,同样按每组(每路)压缩机的P数减1配置膨胀阀的阀芯号就可以了。既简单又快捷,省事方便可行。虽然这种说法不是科学的论断,但它是在实践中经过反复验证总结出来的,可操作性较强的,基本可行的一种简易方法。
发表于 2021-2-8 09:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-2-4 08:01
20立方的库容,配3P机组比较吃紧,用4P的就好了。库温-18度时,此时的蒸发温度为-23度,对应R404A制冷剂 ...

我是根据膨胀结霜45角度这个调的,不是一次就调一圈半,一次4分之一的调,调了一圈半之后开始从膨胀阀出口结霜,但温度一样降不下(估计是货物解冻太久),后面追加点制冷剂就降到设定温度,或者不追加制冷剂也能降,需要的时间而已
 楼主| 发表于 2021-2-8 09:24:25 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2021-2-8 09:03
我是根据膨胀结霜45角度这个调的,不是一次就调一圈半,一次4分之一的调,调了一圈半之后开始从膨胀阀出 ...

膨胀阀结霜呈45°是有前提要求的,并不是调整膨胀阀的阀杆形成的。
一是库温在0度以下逐步开始结霜而自然形成的;
二是库温必须长时间稳定在所需要的温度下。
发表于 2021-2-28 14:44:22 | 显示全部楼层
在维修中经常遇到膨胀阀损坏的,更换时用得着这些知识,非常感谢荣老的普及知识。
发表于 2021-2-28 19:12:35 | 显示全部楼层
感谢讲解
发表于 2021-3-2 16:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师所说的“当制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现”中的“制冷温度”是指库温还是蒸发器温度?另只要是零度以上的库膨胀阀都不应结霜,除堵就是缺氟。是这样理解吗?
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:31:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-2 16:38 编辑
江西金诚家电 发表于 2021-3-2 16:00
荣老师所说的“当制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现”中的“制冷温度”是指库温还 ...


顾名思义,“制冷温度”就是制冷机在所需制冷的部位(场合)制取的温度。如冷库的库温,冰箱冰柜的箱温,热泵制冷的出水温度,载冷剂制冷的盐水温度等。
蒸发温度始终比当时的制冷温度低5度,也称“制冷剂的换热温差或蒸发温差”。
当制冷温度在0度(5度)以上时,蒸发温度也在0度以上,尽管有时也接近0度,但由于在循环中热量进行换热时沸腾(蒸发)反应激烈,此时也不容易呈现结霜现象。制冷温度一般都要稳定在-3~-5度后才会逐渐开始结霜。擅自调动了膨胀阀,脱离了出厂状态,就无法达到正常反应的工况,反应出的工况数据与实际不同,无法正确判断此时系统存在的问题。
发表于 2021-6-14 22:45:57 | 显示全部楼层
谢谢分享就会很快就
发表于 2021-6-16 20:55:20 | 显示全部楼层
我虽然在小县城有点小名气,全靠老师理论支持。感谢相遇,感谢老师无私奉献!
发表于 2021-7-19 17:55:47 | 显示全部楼层

十分感谢荣老的讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 02:00 , Processed in 0.063066 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表