楼主: lingjunok

格力风管机显示E6怎么处理

[复制链接]
发表于 2020-1-21 09:16:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
吸顶机吊顶上应该有检修口。
发表于 2020-1-21 10:01:35 | 显示全部楼层
这台盘机能否修,得看下回风网内有没做回风管,做了回风管的就要与用户讨论装修的问题。没有回风的也得看下内空高度及盘机大少才行。
单从图片没见出风口(也许角度原故)。
楼主不熟这类机型。建议找熟练的同行合作维修,打个下手,顺道学艺。
发表于 2020-1-21 22:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机没电
发表于 2020-1-21 23:32:42 | 显示全部楼层
内机与线控器通信问题  关机状态下按住模式跟功能键   看显示的是不是01    这个一般是线控器跟内机主板的通信问题  与外机无关   当然  变频的除外
发表于 2020-1-22 12:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
这种安装方式严格说不合格,检修只能打开回风口,如果内机制冷系统有问题,就要重新开检修口