查看: 3073|回复: 21

求教坛内师傅,格兰仕定频柜机不制热。谢谢!

[复制链接]
发表于 2020-1-15 15:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  格兰仕定频柜机 KFR-72L/dLH15-330(2),不制热。  开机后制热模式,内机马上吹冷风,一直吹冷风,内机4UF和外机60UF的电容已换新的,外机

无反映(风扇压机都不启动)。


请各位师傅指点。谢谢!
发表于 2020-1-15 15:25:31 | 显示全部楼层
现在空调认为不能制热,作一些必要的测量,排除吹冷风因素。
发表于 2020-1-15 15:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把内盘管探头换了
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:30:09 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-1-15 15:25
现在空调认为不能制热,作一些必要的测量,排除吹冷风因素。

我先测了电容,只有30UF,所以换了新的,结果压机还是不启动。大神,我要先测量哪里?内机测温头?
发表于 2020-1-15 15:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
上电不开机测下内机管温探头直流电压
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:37:16 | 显示全部楼层
307542107 发表于 2020-1-15 15:29
把内盘管探头换了

谢谢指教,盘管探头和室温探头能互换吗?
发表于 2020-1-15 15:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
可以临时试机用
发表于 2020-1-15 19:08:37 | 显示全部楼层
机器电脑傻佐,未搞清当前天气季节。
发表于 2020-1-15 19:34:24 | 显示全部楼层
用户都成大夫了******、、、:
这个毛病还是找师傅靠谱**、、
发表于 2020-1-15 22:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
换感温不行的话就换主板。