空调制热时压力不变跟静态压力一样

[复制链接]
发表于 2020-1-14 20:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修1p挂机,制热时,压缩机工作了,测外机压力,压力不变化和静态压力一样,把掉四通阀也一样,四通阀通电有哒哒哒的声音,请问这是四通阀问题还是压缩机有问题呢
发表于 2020-1-14 20:11:46 | 显示全部楼层
压缩嫌疑大
 楼主| 发表于 2020-1-14 20:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀刚换过,换上新的过后是可以切换的,外机管子也热,就是内机效果不是很好,观察十几分钟后,内机吹冷风,到外机一看,压力降到了10个压但是压缩机还在工作,在拔四通阀就只有哒哒的声音,没有换气声之前换过是有的,现在吃不准是四通阀又坏了,还是压缩机吸排水不够的原因
 楼主| 发表于 2020-1-14 20:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
说一下之前换过四通阀加液 制热压力是到20的管子也热的 氟利昂肯定是没问题的,后来关机了再开,压缩机工作的,就是压力怎么也不动了,拔四通阀也不动,跟静态压力一样
发表于 2020-1-15 10:48:29 | 显示全部楼层
制冷工22 发表于 2020-1-14 20:18
说一下之前换过四通阀加液 制热压力是到20的管子也热的 氟利昂肯定是没问题的,后来关机了再开,压缩机工作 ...

那两根管子有温度吗?会是压缩机卡缸吧?
发表于 2020-1-15 13:40:33 | 显示全部楼层
制冷工22 发表于 2020-1-14 20:18
说一下之前换过四通阀加液 制热压力是到20的管子也热的 氟利昂肯定是没问题的,后来关机了再开,压缩机工作 ...

用热水浇一下四通阀,试试
 楼主| 发表于 2020-1-15 20:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机已好谢谢各位师傅
发表于 2020-1-15 20:49:15 | 显示全部楼层
制冷工22 发表于 2020-1-14 20:18
说一下之前换过四通阀加液 制热压力是到20的管子也热的 氟利昂肯定是没问题的,后来关机了再开,压缩机工作 ...

冰堵了、你可以试试,关停1小时再开机、如果好了、就是冰堵、制热时细管串接可拆卸过滤器即可、里面放个卫生巾、运行2小时即可、
发表于 2020-1-15 20:52:32 | 显示全部楼层
制冷工22 发表于 2020-1-15 20:22
换压缩机已好谢谢各位师傅

还是会、、、回来的、
根据你的描述,与压机无关、
也可能换压机时,水分以排除了、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 01:55 , Processed in 0.105004 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表