美的圆柱空调变频三匹,出风口上方有五指宽出常温风。32冷媒压力制冷9公斤制热压力26公斤今天广东天气15°左右。过滤网干净蒸发器翘片不赃!上图给大家看看,是不是同病?用户说家里有一台一模一样的就不会这样!
IMG_20200112_202630.jpg
发表于 2020-1-12 22:35:29 | 显示全部楼层
工作时的电压 电流值多少,工作多久测得的压力,出风口上下温度差多少。。。只少要有多个检修数据才好分析判断。
发表于 2020-1-14 00:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺一小口制冷剂?
发表于 2020-1-14 07:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
制热压力不够,环境温度有15度,32制冷剂制热压力有三十几个压
发表于 2020-1-14 13:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2020-3-29 07:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
我前几天才解决过,铜管憋了。
发表于 2020-3-29 11:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。