查看: 3667|回复: 16

加氟时管子进了空气

[复制链接]
发表于 2020-1-11 08:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
办公室一台柜机,他们自己加的氟管子差不多有6米长,加的时候管子里的空气没有排,现在制热效果差,是要重新弄一下系统吗
发表于 2020-1-11 08:41:32 | 显示全部楼层
将氟全部放掉,抽真空,看铭牌上的加注量,定量加氟。
发表于 2020-1-11 08:54:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空气多了是要处理重加。否则对压缩机不好
发表于 2020-1-11 09:00:42 | 显示全部楼层
放掉抽真空在定量加氟。
发表于 2020-1-11 09:27:11 | 显示全部楼层
能确定有很多空气进入吗?制热效果差的原因可是很多哦。
发表于 2020-1-11 10:09:10 | 显示全部楼层
看表跳动吗,跳动就是进空气了
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:33:38 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-1-11 09:27
能确定有很多空气进入吗?制热效果差的原因可是很多哦。

确定啊,因为喇叭口有点漏,拆开重新弄了下,开氟时管子没排气,管子10米长呢
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:35:12 | 显示全部楼层
东阳小子 发表于 2020-1-11 10:33
确定啊,因为喇叭口有点漏,拆开重新弄了下,开氟时管子没排气,管子10米长呢
...

直接就混在一块了
发表于 2020-1-11 10:36:30 | 显示全部楼层
东阳小子 发表于 2020-1-11 10:33
确定啊,因为喇叭口有点漏,拆开重新弄了下,开氟时管子没排气,管子10米长呢
...

那只能放空后抽真空定量加氟了。
发表于 2020-1-11 11:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
空气得流动起来才会进管里,只拆一个喇叭口进不去多点空气!先检查外围内外机有没有赃堵,都处理好了没效果在重新加氟试机!