楼主: qiuge

请教坛里的师傅们,这个感温包是什么型号的呀?

[复制链接]
发表于 2020-1-8 15:27:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
      既然有这个现象 ,
          不妨试试 : 把设定温度 设在  比预定温度 低 8 度 , 开机看看 ,什么反应 ?
发表于 2020-1-8 16:16:53 | 显示全部楼层
15K                                                
发表于 2020-1-8 16:21:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢你的回复~我找一个去试试~~
发表于 2020-1-8 16:37:36 | 显示全部楼层
空调配的大了
发表于 2020-1-8 17:28:51 | 显示全部楼层
qiuge 发表于 2020-1-8 15:08
谢谢你的回复~我找一个去试试~~

不会错的,格力就是这个数,以前管温有50K的,现在都 是15  20
发表于 2020-1-8 18:31:17 | 显示全部楼层
传感器上的电压测量下。
发表于 2020-1-13 15:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
格力的管温做的都比较好,上面都打有标签,环温15k,管温20K,不知道的话直接带换,或者查管温温度对比图
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:02:51 | 显示全部楼层
谢谢上面所有师傅们的回复,已经换上了,15K,温度恢复正常。