盘管后温控不准了

[复制链接]
发表于 2020-1-6 09:29:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔二门内漏盘管后温控不准了,四档降到零下30多度不停,二档停机冷冻-30度冷藏-5度,制冷正常温度降的够快,按照原机管路盘管砸扁,探头位置没动过。这样不行呀,能否调整温控器微调呢?
IMG20200103173500.jpg
IMG20200104151352.jpg
IMG20200104153728.jpg
IMG20200105175929.jpg
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉是不是挖泡沫是温控探头有点翘起了,盘管后也没有再粘一下
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷藏的温度没发上去
IMG20200105175933.jpg
发表于 2020-1-6 09:43:09 | 显示全部楼层
温控器微调可以的。
发表于 2020-1-6 09:45:33 | 显示全部楼层
制冷,开停机正常,你还担心什么?
发表于 2020-1-6 10:06:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨冬林 于 2020-1-6 10:20 编辑

盘管后,最好把那温控探头用扎带绑在管路上,这样就容易感应里面温度了。原机的管路以前是与那块不锈板成一个整体,所以传温快,你改变原管路与垫板的距离,温控探头就应贴近管路比较好。细节决定成败!

IMG_20200106_101605.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
a463432326a + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-1-6 10:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
冷藏室都冻了放蔬菜鸡蛋能行吗
发表于 2020-1-6 10:22:25 | 显示全部楼层
说明盘管后感温头位置和你的管子位置有变化。
发表于 2020-1-6 10:25:20 | 显示全部楼层
这个真是技术活,温控不准确都是盘管不紧贴铝板,再加上不用正规发泡剂。6楼可以参考
发表于 2020-1-6 10:28:11 | 显示全部楼层
我盘管都用强力胶。管外再用铝箔封闭
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 10:46 , Processed in 0.072117 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表