格力2P定频制热没有效果

[复制链接]
发表于 2020-1-4 09:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力2P定频制热效果不明显,低压粗管有热度压力7个,外机毛细管处结霜,大家帮看看什么问题,
微信图片_20200104092137.jpg
发表于 2020-1-4 09:35:13 | 显示全部楼层
制热的时候粗管是高压,7个压力肯定是制冷剂不够
发表于 2020-1-4 09:36:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂不够,环境温度是多少?一般都要在12公斤左右,再就是试机的时候上盖和前导风罩都要按装好!!个人拙见!
 楼主| 发表于 2020-1-4 09:50:04 | 显示全部楼层
又经过了一番试机发现制冷模式下压力为负压,应该是系统阻塞
发表于 2020-1-4 10:45:19 | 显示全部楼层
你搞错了吧!那几条细点的也叫毛细管?外壳不装好试机测压力有作用?不装壳室外的热量能搬到屋内?把那大风扇拆了吧会省点电的
发表于 2020-1-4 10:50:39 | 显示全部楼层
江萍电器 发表于 2020-1-4 09:36
制冷剂不够,环境温度是多少?一般都要在12公斤左右,再就是试机的时候上盖和前导风罩都要按装好!!个人拙 ...

支持你的说法,外机壳上好,定量加氟,不行换节流管组、
发表于 2020-1-4 12:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀堵了吧
发表于 2020-1-4 15:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该是缺氟
发表于 2020-1-4 15:22:35 | 显示全部楼层
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-1-4 15:47:42 | 显示全部楼层
测试环境还不明白,外机搞得蛮透了,除了氟的问题外,管路会有情况?