可燃冷媒空调爆炸个人分析的原因

[复制链接]
发表于 2020-1-3 09:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 微笑每一天 于 2020-1-3 13:23 编辑

    可燃冷媒的空调爆炸必须同时具备两个故障    (1)高压堵了     (2)低压漏了
    两个故障缺一不可,即使高压堵了但低压不漏哪来的多余氧气和其他气体增加压力和混入氧气,低压漏但高压不堵哪来具备爆炸条件的高压气体
    只要不漏即使堵了又刚好遇上压缩机内部线圈或接头坏了产生高温也不会爆炸,因为没有适量氧气混入
    还有就是可燃冷媒加注尽量采用定量加注,比如遇上毛细管堵了用监测压力法加注是比较可怕的
    本人刚开始做二手空调两年,没亲眼看过任何空调爆炸现场,只道听途说过,看网上的同行们说得很玄乎,心里也怕,特分析了一下,纯属个人愚见,但毕竟安全无小事,欢迎同行们提供宝贵意见
发表于 2020-1-3 10:27:54 | 显示全部楼层
不经严格的操作培训和考核发证,只凭原来操作R22的经验操作新型冷媒,经验主意害死人啊!!!
发表于 2020-1-3 10:47:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ww5063128 发表于 2020-1-3 10:27
不经严格的操作培训和考核发证,只凭原来操作R22的经验操作新型冷媒,经验主意害死人啊!!! ...

言之有理,从业人员技术水平参差不齐,职业素养也是千差万别,安全意识也是各有不同,这也是导致事故频发的关键因素。当然年需求数百数千万台的产品,质量、品控也成为一大难题
发表于 2020-1-3 11:58:13 | 显示全部楼层
有道理!谢谢!              
发表于 2020-1-3 12:04:24 | 显示全部楼层
还是不修空调好
发表于 2020-1-3 16:59:57 | 显示全部楼层
关键是机器省略了压力电流等关键数据的电脑检测,瞎子摸象,