电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: sixgj

漏电保护插头一插到插座就跳空开?为啥?

[复制链接]
发表于 2019-12-31 18:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
既然两个插座都跳,或是两插座地线接错,或自家的壁插的地线问题
 楼主| 发表于 2019-12-31 19:52:59 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2019-12-31 16:34
把那个没跳的插座拆开来看有无接地线,或者接地线虚假接的,从你说的来看那应该热水器存在问题了。 ...

热水器是那容易出毛病呢?  因为才发现前面测正常的几个插座都是没有接地线的
发表于 2019-12-31 20:04:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
光明家电维修22 发表于 2019-12-31 11:58
插座原因,长时间工作的大电流把N、L两桩头处塑料件烤黄变焦,在大电流工作状态下N、L两点处形成一定的微弱 ...

N、L两点处形成一定的微弱漏电会跳闸吗
发表于 2019-12-31 20:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
sixgj 发表于 2019-12-31 19:52
热水器是那容易出毛病呢?  因为才发现前面测正常的几个插座都是没有接地线的 ...

先把热水器电源220V进线拆了与热水器分离,L、N两头绝缘分开再插在跳的那个插座上看情况,一种长时间不跳那就是热水器漏电,第二种还是跳那就是漏电插头本身故障,换了就好。
发表于 2019-12-31 20:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2019-12-31 20:04
N、L两点处形成一定的微弱漏电会跳闸吗

写错了,应写空气开关,意思是那个意思,短路才跳保安器(阐刀)。你真不明白还是装糊涂,我表达的意思你真不懂吗,我信才怪。
 楼主| 发表于 2019-12-31 22:30:58 | 显示全部楼层
123qin456zhao 发表于 2019-12-31 18:32
先确定是不是左零右火中间地。

没问题的,之前使用了一段时间的。
 楼主| 发表于 2019-12-31 22:51:12 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2019-12-31 20:06
先把热水器电源220V进线拆了与热水器分离,L、N两头绝缘分开再插在跳的那个插座上看情况,一种长时间不跳 ...

把热水器开关(机械的)关了再插插头不会跳,但一合上热水器开关就跳.
发表于 2019-12-31 23:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
看来是有地线就跳闸,没地线就相安无事。看来有点危险了。
发表于 2019-12-31 23:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
sixgj 发表于 2019-12-31 22:51
把热水器开关(机械的)关了再插插头不会跳,但一合上热水器开关就跳.

那可能加热管漏电了,你查下。
发表于 2020-1-1 00:54:05 | 显示全部楼层
sixgj 发表于 2019-12-31 18:14
刚才才发现,测试用的插线板没有地线, 只有火零.然后把这个插线板插在有故障的插座上尽然也能用.头大^^..... ...

根据你的这条重要线索,应该是你的热水器有漏电了,请小心检测排除漏电后再使用,否则不安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 09:02 , Processed in 0.055999 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号