漏电保护插头一插到插座就跳空开?为啥?

[复制链接]
发表于 2019-12-31 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 sixgj 于 2019-12-31 10:33 编辑

小电热水器的漏电保护插头一插到故障插座里就跳空开,但在同一空开下的另一个插座就没问题.而且该热水器漏电保护插头和插座之前使用正常.故障插座接台灯没问题.什么原因?
发表于 2019-12-31 11:00:41 | 显示全部楼层
A 测小电热水器是否漏电;B对调插座的两进线。
发表于 2019-12-31 11:20:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
測一下熱水器對地絕緣阻值。如果阻值正常則可能是插座本身的問題。
发表于 2019-12-31 11:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
插座原因,长时间工作的大电流把N、L两桩头处塑料件烤黄变焦,在大电流工作状态下N、L两点处形成一定的微弱漏电电流,(类似电流爬痕现象,)所以跳阐,接台灯因为工作电流小所以不跳。换插座即可。
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:24:35 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2019-12-31 11:58
插座原因,长时间工作的大电流把N、L两桩头处塑料件烤黄变焦,在大电流工作状态下N、L两点处形成一定的微弱 ...

奇怪的是我把该故障插座更换了一个也是同样的问题.难道这两个插座都有问题?
发表于 2019-12-31 14:33:23 | 显示全部楼层
总有原因的,跳与不跳的两个插座互换下,看下什么结果
发表于 2019-12-31 16:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
sixgj 发表于 2019-12-31 14:24
奇怪的是我把该故障插座更换了一个也是同样的问题.难道这两个插座都有问题? ...

把那个没跳的插座拆开来看有无接地线,或者接地线虚假接的,从你说的来看那应该热水器存在问题了。
发表于 2019-12-31 17:19:40 | 显示全部楼层
先把插座换了,不行把壶也换了。
 楼主| 发表于 2019-12-31 18:14:49 | 显示全部楼层
刚才才发现,测试用的插线板没有地线, 只有火零.然后把这个插线板插在有故障的插座上尽然也能用.头大^^.........
发表于 2019-12-31 18:32:03 | 显示全部楼层
先确定是不是左零右火中间地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 09:00 , Processed in 0.060642 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表