请大金多联机的师傅指导一下

[复制链接]
发表于 2019-12-29 19:34:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好  请问大金多联机3台VRV3并联   托20多台内机  内机是以前的  我给重新配的外机     主机试运行的时候内机报UF  然后我内外机断电在上电之后自己又正常了 内机不报警外机也转  但是只有主机转   另外2台外机没反应   2台外机H2P灯一直闪   开部分或全部内机都没反应    从内机过来的信号线接的内外F1F2  外机到外机的信号线接的外外F1F2 这样接对吗    请问外机并联是不是要拨码啊  请问各位师傅应该怎么操作啊   非常感谢
发表于 2019-12-29 20:52:28 | 显示全部楼层
H2P灯是故障指示,你请师傅吧!
发表于 2019-12-29 22:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接错线了外f1f2是集中控制,q1q2才是外机串连
发表于 2019-12-29 23:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
内机信号线是手拉手的连接,到外机内到外是主机,主机与辅机通讯也是手拉手的,主机应该是H3P长亮的,盖板上有
 楼主| 发表于 2019-12-30 13:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2019-12-29 23:52
内机信号线是手拉手的连接,到外机内到外是主机,主机与辅机通讯也是手拉手的,主机应该是H3P长亮的,盖板 ...

外机和外机信号线接q1q2还是外外F1F2?
 楼主| 发表于 2019-12-30 13:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
佣兵13 发表于 2019-12-29 22:19
接错线了外f1f2是集中控制,q1q2才是外机串连

OK  谢谢师傅解答