大金多联机三代求助

[复制链接]
发表于 2019-12-26 20:14:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
410冷媒,外机三台,只运行两台,另外一台怎么都启动不了,副机一号外机连接线Q1接到主机的Q2,Q2接到主机的Q1,这样才会启动,正着接只启动主机,其他都不启动,副机二号怎么接都不启动,断电重启试过好多次都不行。。。两台外机运行情况下高压17,室外机有个加氟口制热也可以加氟的测得压力5公斤,加氟从这个口加不进去,罐子压力也是5公斤,求教怎么加氟,二号副机怎么才能启动,室外机间连接线如何正确接线?求大神指点
IMG_20191226_114637.jpg
 楼主| 发表于 2019-12-26 20:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
热风枪加热罐体都加不进去
发表于 2019-12-26 21:11:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂瓶的压力这么这么低?是否是正品大金410?
  那个加氟口加的比较慢。另外制冷剂缺少的话有的机组和压缩机不启动。高压17太低了。
 楼主| 发表于 2019-12-26 22:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2019-12-26 21:11
制冷剂瓶的压力这么这么低?是否是正品大金410?
  那个加氟口加的比较慢。另外制冷剂缺少的话有的机组和压 ...

那怎么加呀,大师
发表于 2019-12-26 23:34:56 | 显示全部楼层
加F前先对比下工作电流,然后在加F。 提高钢瓶中的F压力有多种方法,但一定要注意操作安全。
发表于 2019-12-27 14:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
大金春夏秋冬一年四季都可以加制冷剂的!
发表于 2019-12-27 22:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
外机压力太低了,机器有可能被禁止运转了,至于加制冷剂低压口是可以加的 只是比较慢,可以拔四通阀线圈,或者强制运作
发表于 2020-1-11 18:05:39 | 显示全部楼层
不运转的辅机可能被屏蔽了
发表于 2020-2-11 12:01:44 | 显示全部楼层
冬天大金 加制冷剂 可以使用制冷剂追加模式
也可以 进行试运转   零下五度后  可能试运转可能运转不了
发表于 2020-2-11 12:05:29 | 显示全部楼层
如果接线正确 可以使用试运转  看看机器 是否都可以工作,如果不能正常工作机器可以查看机器跳出的原因,根据故障码进行下一步检查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 12:36 , Processed in 0.063127 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表