富士通中央空调维修分享

[复制链接]
发表于 2019-12-23 22:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台富士通小多联,手操器报警拆开外机,按确定显示故障代码E6.31变频器故障。
1、PFC模块明显看到炸管
2、变频板模块整流桥测量压降正常,但是主继电器不工作,CPU芯片供电正常,变频板故障灯不亮,不闪烁。CPU坏了。

这个机器变频板没有独立开电源,电源由主控板提供,18V和15V。变频板大电容就算没有电压,CPU也能工作。
更换PFC模块,变频板解决问题。

PFC模块

PFC模块

故障代码

故障代码

变频板

变频板
发表于 2019-12-24 07:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
你好!我昨天碰到一台DLR280富士通将军中央空调,不工作,显示err14.5。。能不能提供安装维修手册
发表于 2019-12-24 08:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
msms你好!我的DLR280富士通将军中央空调。显示故障代码14.5。换过主板。仍不工作。没有资料一头雾水。能不能提供安装维修手册。
发表于 2019-12-24 08:55:14 | 显示全部楼层
学习维修经验
发表于 2019-12-24 09:10:50 | 显示全部楼层
中央空调会越来越多。
发表于 2019-12-24 10:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习维修经验了
发表于 2019-12-24 11:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习维修经验了
发表于 2019-12-24 12:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
看帖是学习,回帖是美德!
 楼主| 发表于 2019-12-24 21:36:18 | 显示全部楼层
sundeqing 发表于 2019-12-24 08:00
msms你好!我的DLR280富士通将军中央空调。显示故障代码14.5。换过主板。仍不工作。没有资料一头雾水。能不 ...

机盖有故障代码。你仔细看看。换板后有些机器需要消除以前的故障码才行。
发表于 2019-12-25 20:31:03 | 显示全部楼层

谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 22:59 , Processed in 0.068490 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表