格力5P定频一拖一的风管机开机显示FF

[复制链接]
发表于 2019-12-21 18:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅:

        今天接了台格力5P定频一拖一的风管机开机显示FF,外机没有运转。这是一个电影院,还有三台同型号的空调,其他三台能正常运行。查内外机传感器正常,内外机主板替换,内外机通讯线也查过,没有发现问题,有师傅说相许可能出问题了,通过和其他三台空调供电每相测试电压,没有发现相许出错。测F平衡压力有6公斤,请各位师傅帮我分析下这是哪里问题?在此先谢谢各位师傅!
发表于 2019-12-21 21:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
格力定频风管机没FF代码
 楼主| 发表于 2019-12-22 07:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
操作器上确实显示的是Ff
发表于 2019-12-22 08:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
拍个照片看看
 楼主| 发表于 2019-12-22 10:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
一通电就显示FF,更换手操器后还是显示FF
IMG_20191222_101552.jpg
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
看吧,普通定频风管机
1576984039545..jpg
发表于 2019-12-22 11:18:31 | 显示全部楼层
正兴电器维修 发表于 2019-12-22 11:08
看吧,普通定频风管机

内机是不是放的380v的三相电。
 楼主| 发表于 2019-12-22 13:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
是的,从外机接到内机的
发表于 2019-12-22 17:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
就是缺相保护了!仔细查供电线路有无虚接!!!!
发表于 2019-12-22 21:21:56 | 显示全部楼层
把10年的代码给你找了一下
微信图片_20191222211517_副本.jpg
微信图片_20191222211529_副本.jpg
微信图片_20191222211535_副本.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 22:58 , Processed in 0.076459 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表