下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 2687322848

请教各位师傅!

[复制链接]
发表于 2019-12-27 04:21:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2687322848 发表于 2019-12-27 01:38
他是加完氟看的运行状况下的回霜以及电流,看着冷库温度拉的可以就觉得可以了!可是当时那个温度对应的压 ...

系统的低压压力是反应出负荷大小的压力,由蒸发温度对应而来,也就是说,蒸发温度代表着热负荷的大小,代表着制冷量的大小。所以说蒸发温度与当时库温之间的过热(蒸发)温差始终是恒定的,与自身的蒸发压力也是相对应的。蒸发温度(蒸发压力)具体反应在低压压力上,低压压力的高低,反应了蒸发温度(压力)的高低。低压压力低,说明此时的蒸发温度(压力)低,也就说明了此时的制冷量小,所以此时的压力与温度(库温)对应不上,差距大了。库温高,热负荷大,而制冷量小(低压压力低),必然就会降温慢,这就是科学逻辑和伦理的必然规律。
你的那位所谓的“师傅”就是因为不懂这种逻辑和伦理,自以为是运用他的所谓“经验”,费时费电缓慢地“变化”。
 楼主| 发表于 2019-12-27 12:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-27 04:21
系统的低压压力是反应出负荷大小的压力,由蒸发温度对应而来,也就是说,蒸发温度代表着热负荷的大小,代 ...

谢谢荣老师的解答!以前觉得师父做什么都是正确的,现在慢慢考虑师父的调试方法以及科学依据,理论结合经验才是最好的办法叭,可是您现在跟我讲这些我是知道了,可是师父不知道,我跟他讲,他肯定觉得我在****,