查看: 2976|回复: 11

请教各位师傅!

[复制链接]
发表于 2019-12-19 00:16:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库体尺寸长宽高分别是6.5米,6米,3.5米!保温做的15公分冷库板,只有四周有库板,其他做的喷涂,10公分!库里放常温刚出来的粉条,要求一夜12小时以上拉到-5℃!环境温度0℃左右。配12匹松下涡旋一体机,DD120冷风机,丹佛斯7.5冷吨膨胀阀。管道8米左右,就隔一堵墙!请各位师傅指点!
发表于 2019-12-19 06:29:50 | 显示全部楼层
库容136.5立方,要求蒸发温度-10度~-15度,应该配15P的半封闭或螺杆压缩机组,DD120冷风机,8冷吨膨胀阀,R22或R404A制冷剂。
 楼主| 发表于 2019-12-25 08:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-12-19 06:29
库容136.5立方,要求蒸发温度-10度~-15度,应该配15P的半封闭或螺杆压缩机组,DD120冷风机,8冷吨膨胀阀,R ...

谢谢荣老师指导。
 楼主| 发表于 2019-12-25 08:54:15 来自手机 | 显示全部楼层

库温3℃,膨胀阀为调动,环境温度0℃左右。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-25 12:27 编辑

这是当时的压力,用的22制冷剂,我怀疑制冷剂加少了!师傅们觉得这个判断对吗!
高压8公斤,低压不到1公斤
化霜探头放在蒸发器出口三公分的位置,绑在回气管上,做了保温,另外两个库温探头放在蒸发器后面的回风处
mmexport1577234618275.jpg
mmexport1577234615498.jpg
发表于 2019-12-25 12:33:59 | 显示全部楼层
2687322848 发表于 2019-12-25 08:54
这是当时的压力,用的22制冷剂,我怀疑制冷剂加少了!师傅们觉得这个判断对吗!
高压8公斤,低压不到1公斤
...

这样说是没用的,必须说出此低压压力下的库温是多少度???
 楼主| 发表于 2019-12-25 17:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-26 06:34 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-12-25 12:33
这样说是没用的,必须说出此低压压力下的库温是多少度???


当时是3℃
是这样的,问了现场的人员,风机后面全是霜!请问一下老师,粉条库,化霜周期调多长时间合适?
发表于 2019-12-26 06:45:36 | 显示全部楼层
2687322848 发表于 2019-12-25 17:02
当时是3℃
是这样的,问了现场的人员,风机后面全是霜!请问一下老师,粉条库,化霜周期调多长时间合适? ...

R22制冷剂,库温3度,此时的蒸发温度为-2度,对应的饱和压力为0.355MPa(约合3.6kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.3MPa(约合3kg)表压。
系统显示的低压压力太低了,足以说明系统中的制冷剂不足!
正常情况下,当库温在0度以上时,系统中的任何部位都不得有结霜现象出现!
 楼主| 发表于 2019-12-26 11:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-26 06:45
R22制冷剂,库温3度,此时的蒸发温度为-2度,对应的饱和压力为0.355MPa(约合3.6kg)表压,扣除回气管路 ...

谢谢荣老师,找到部分原因,就是蒸发器后面霜太厚!导致回气温度特别低,但是冷库温度不降,昨天把化霜周期调整了,今天降温挺好!加氟采用定量加氟,加了8公斤,12匹涡旋机组,蒸发器配的略大!但是师父调试完,低压1公斤,高压8公斤,我对着您分享的那个22制冷剂蒸发温度参照了一下,库温减去5℃,对应的压力再减一公斤,去除管道损失的压力,差不多2.3公斤!可是师父说不可能,他说看电流,看回霜,看降温速度,这个压力正常!而且如果加到2.3公斤,夏天就没办法使用了,机组容易高压保护!
师父考虑到因为机组在一个房屋里!但是空间够大,简易的瓦房!但是夏天当地气温37℃左右,怕散热不好!
虽然现在冷库运转正常,降温良好,但是我还是觉得低压1公斤有点低,缺氟!当地气温0℃!在现实与科学面前,我还是想请教一下荣老师,解答一下我心中的疑惑!感谢了!96年的小徒弟,大学毕业跟着一个工程公司做了两年,但是光顾着干活,当时很多东西没有认真思考,挺后悔!今年做了销售,偶尔有工程也找师傅一块做,慢慢开始琢磨了!最终还是想做工程,做好了有成就感!
荣老师,费眼啦,又要看这么多字!感谢!!!
发表于 2019-12-26 17:14:10 | 显示全部楼层
2687322848 发表于 2019-12-26 11:43
谢谢荣老师,找到部分原因,就是蒸发器后面霜太厚!导致回气温度特别低,但是冷库温度不降,昨天把化霜周 ...

冷库制冷系统在正常的运行中,低压压力始终与当时库温的蒸发温度的对应压力相对应的(只是存在一点回气管路的压力损失),这是系统运行正常的必然反应的唯一标志,也是很科学的一种检验调整的依据和方法。
加氟“看电流”是永远都加不准的!压缩机运行的电流是根据即时的负荷而定的,是始终随当时的库温而变化的。什么温度就有什么电流,加氟怎么定电流多少合适?“看回霜”,库温在0度以下后蒸发器才会开始结霜,而回气管必须要在库温达到-3度以后才会开始结霜,加氟时的库温肯定还在0度以上,怎么看回霜?说这种话完全是扯淡!不懂装懂乱弹琴!自己不懂还忽悠别人!
高压压力与使用的冷凝器型式及冷却介质有关。风冷式冷凝器的冷凝温度比冷凝器周边的环温高8~15度,一般取中间值12度。如当地环温0度,冷凝温度即为12度左右,对应R22的饱和压力为0.624MPa(约合6.5kg)表压;如果以冷凝温度15度计算,那就是0.690MPa(约合7kg)表压。
 楼主| 发表于 2019-12-27 01:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-26 17:14
冷库制冷系统在正常的运行中,低压压力始终与当时库温的蒸发温度的对应压力相对应的(只是存在一点回气管 ...

他是加完氟看的运行状况下的回霜以及电流,看着冷库温度拉的可以就觉得可以了!可是当时那个温度对应的压力跟您提供的那个表上的数据对应不上!库里-5℃,高压8公斤,低压0.9公斤!正常情况下应该是2.3公斤左右!我有一个疑问,如果加氟加到运转正常时,压力为2.3公斤,会不会制冷效果更好?高压会不会升高,导致夏天高压保护?我自己想了一下,认为可以再补加制冷剂,这样制冷效果会更好!老师您分析呢?如果追加氟会有什么后果?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:37 , Processed in 0.069693 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表