查看: 2808|回复: 15

空调不制热

[复制链接]
发表于 2019-12-17 17:41:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台拆机华凌空调当时用户说是好的嫌小在我这里以旧换新。现在准备当二手处理,单独连接电路试机,开机制热发现外机转,内机等几分钟都没有转。于是开制冷试机在内机探头处用热毛巾加热发现内机转,开制热为什么不转是没有链接管路吗?
2019-12-17_17.40.39.jpg
发表于 2019-12-17 18:05:57 | 显示全部楼层
内机温度没到 防冷风 当然不转
发表于 2019-12-17 18:07:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调制热时室内机有防冷风功能,试制热时必须连接管路!
发表于 2019-12-17 18:29:06 | 显示全部楼层
开制热为什么不转是没有链接管路吗?
发表于 2019-12-17 19:19:16 | 显示全部楼层
制热没有链接管路,内机怎么会转????
发表于 2019-12-17 19:19:56 | 显示全部楼层
制热外机转时同时把内机管温加热,试试看。
发表于 2019-12-17 19:48:52 | 显示全部楼层
控制电路
发表于 2019-12-17 19:54:58 | 显示全部楼层
设计有防冷对风, 内管温传感器因为管温上升而阻值变小到一定的时候风机才开始运转.
发表于 2019-12-18 10:13:21 | 显示全部楼层
你的中级技师是充话费送的
发表于 2019-12-18 11:41:21 | 显示全部楼层
这个问题说明书上就有!!!