楼主: 入门级别

外机热保护,一个天天都在说的问题。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-12-17 18:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
w707135845 发表于 2019-12-17 14:42
一开始你就说了,内机出风量小,你开到最大风速还是出风量小你就要检查内风机电容,以及内机的回风翅片是否 ...

第一次去的时候清洗了过滤网。内机出风还可以
 楼主| 发表于 2019-12-17 18:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
zzg8708 发表于 2019-12-17 16:48
这个问题我们售后碰到的也不少,但是和你的处理方法不一样。

可否分享一下方法?
 楼主| 发表于 2019-12-17 18:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18537402405 发表于 2019-12-17 16:47
这个得看看在什么情况下保护的,既然能运行几个小时系统应该不会有啥问题看看是不是在化霜期间保护的,万一 ...

除霜时间过长,应该先报高压保护E1的。有经常遇见。
发表于 2019-12-17 18:28:25 | 显示全部楼层
遇保护就怀疑压缩机有些草率,有时问题会比想象的简单。
发表于 2019-12-17 19:08:15 | 显示全部楼层
我碰到的是毛细管脏堵,不定时报故障,有时候制热很好,有时候不行,报故障,售后的活,找我下的吊板,换的毛细管,就是柜机,32的氟,
发表于 2019-12-17 19:51:21 | 显示全部楼层
拆内机出来清洗吧
发表于 2019-12-17 20:48:41 | 显示全部楼层
辅助毛细管长了
发表于 2019-12-17 21:06:21 | 显示全部楼层
入门级别 发表于 2019-12-17 18:17
可否分享一下方法?

针对这个应该首先检查压缩机回汽是温度是否凉,压缩机热保护一般都是回汽不凉产生的,我们处理过一台这种情况的,大多都是热保护,质询用户制冷正常制热一两个小时左右吹自然风,用户电源电压基本都没问题,怀疑毛细管问题,…………此处省略一万字,整的挺头疼的,最后把辅助毛细管剪短,抽空定量加氟,用了几个月了,用户再也没有打电话过来。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
孙军坤 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2019-12-18 09:11:46 | 显示全部楼层
zzg8708 发表于 2019-12-17 21:06
针对这个应该首先检查压缩机回汽是温度是否凉,压缩机热保护一般都是回汽不凉产生的,我们处理过一台这种 ...

空调设计问题啊
发表于 2019-12-18 09:16:27 | 显示全部楼层
w707135845 发表于 2019-12-17 14:42
一开始你就说了,内机出风量小,你开到最大风速还是出风量小你就要检查内风机电容,以及内机的回风翅片是否 ...

说的有道理啊!内机此刻就是冷油器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 06:05 , Processed in 0.035498 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表