电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3267|回复: 25

美的变频空调不制热

[复制链接]
发表于 2019-12-12 22:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天上门修一台美的变频空调,故障是开机不制热显示E3;卸开内机外罩,发现风机上有一根线,还有导风电机上的5根线都被老鼠咬断了,接上风机的线,导风电机的被咬太短了,加上客户说导风板很早以前就不动了就没管他;开机后制热也正常了,过了几天客户打来电话说,空调又不制热了,过去检查也没发现什么问题,就是开机后外机响一会停机,感觉应该是风机在转,压机不转;内机始终不动,也没有什么显示异常的,量了内外机的几个温度传感器也没发现有坏的,不知道怎么修了,买了个导风电机还没去装,个人感觉应该不是导风电机引起的故障,求各位师傅指点,我应该从哪些方向去修这台空调,先感谢
发表于 2019-12-13 00:05:35 | 显示全部楼层
通讯正常么,美的的外板坏得多
发表于 2019-12-13 00:08:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
变频空调的保护电路多,外机风扇和压机不会单独工作,任何一个出了问题都会保护性停机
发表于 2019-12-13 05:47:46 | 显示全部楼层
内机外机都要查
 楼主| 发表于 2019-12-13 06:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
wj0794 发表于 2019-12-13 00:05
通讯正常么,美的的外板坏得多

谢谢,怎么判断通讯的好坏呢?
 楼主| 发表于 2019-12-13 06:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
wj0794 发表于 2019-12-13 00:08
变频空调的保护电路多,外机风扇和压机不会单独工作,任何一个出了问题都会保护性停机 ...

谢谢,外机除了变频板,还有哪些地方可能会坏呢?
 楼主| 发表于 2019-12-13 06:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2019-12-13 05:47
内机外机都要查

谢谢,我也知道内外机都要查,就是不知道该查哪里啊
发表于 2019-12-13 08:16:59 | 显示全部楼层
学习维修经验中
发表于 2019-12-13 09:22:41 | 显示全部楼层
用美的变频空调测试仪,单独启动外机试一下
发表于 2019-12-13 11:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过一例,不制热压机不转,换外机主板,压机转还是不热一分钟停机,换压机,好了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 19:06 , Processed in 0.059401 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表