美的圆柱2P空调制热出现E1问题,小白求解

[复制链接]
发表于 2019-12-7 12:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
顾客购买美的2P变频圆柱空调,早上打开显示E1。检查传感器测得17.5Ω。应该是正常的吧,我去检查的时候打开机器发现制热不出风,外机工作1分钟左右停机,然后等待5分钟左右开始制热,制热大概7.8分钟空调显示E1,机器就不工作了。请问各位专家帮忙一下,我是小白,有人说是外机电控盒的问题。
发表于 2019-12-7 15:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
17.5欧不正常,加个k就可能在正常范围
发表于 2019-12-8 19:09:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通讯故障
发表于 2019-12-8 19:10:24 | 显示全部楼层
阻击者 发表于 2019-12-7 15:16
17.5欧不正常,加个k就可能在正常范围

请问现在的气温17.5 不正常  多少是正常啊
发表于 2019-12-8 20:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
美的管温环温大多是10k(25度),如果气温在10度时测得阻值为17k左右
发表于 2020-1-25 22:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
先换内外机连接线不行更换外机主板。
发表于 2020-2-24 23:09:19 | 显示全部楼层
考虑新机器配件坏的可能性不大。有没有加长连接线,有的话就是这。电源零火线是否正确匹配