楼主: lzjxqzrj

求新冷媒r32空调移机标准操作

[复制链接]
发表于 2019-11-28 16:17:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接管阀把氟放了,装的时候重新加我这边R32的机售后是这样做的。
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
我师傅也是这样教的,他在城里干。我在农村,要的太贵没人找你了就
发表于 2019-11-28 21:16:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
规范作业,安全第一
发表于 2019-11-28 21:50:24 | 显示全部楼层

看来基础还得提高,懵懵懂懂不易上手。
发表于 2019-11-29 08:03:21 | 显示全部楼层
先R22和R410的空调先练练熟悉再动手
发表于 2019-11-29 11:50:18 | 显示全部楼层
收氟不超1分钟,抽真空挂机不少于20分,不能马虎大意。
发表于 2019-11-29 12:49:00 | 显示全部楼层
基本工不扎实建议不要操作。
发表于 2019-11-29 13:40:31 | 显示全部楼层
収氟开机不要超过一分钟
发表于 2019-12-15 15:22:37 | 显示全部楼层
完全不懂理论的也直接敢玩空调,佩服,别炸了后悔一辈子,祝好运
发表于 2020-6-9 22:02:11 | 显示全部楼层
这就是所谓的初生牛犊不怕虎。。
我跟着师傅学了三天,然后朋友店里的立风柜坏了,。检查无压力,加漏查漏,然后放氟直接焊。焊完抽真空加氟,。居然被我搞好了。。
后来了解了之后,才庆幸,还好自己遇到的是R22。。