查看: 8384|回复: 14

格力多联机出现CH

[复制链接]
发表于 2019-11-22 19:06:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力变频120一拖二多联机出现CH
外机是120的
内机是71+50的
调试的时候有时候第5步过了,有时候CH
第16步调试运转20分钟正常,但是测量电压176,调试完成后,再手动开机又出现CH了
这是什么情况
 楼主| 发表于 2019-11-22 19:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
内外机拨码有问题吗,摘掉一台机器信号线都能开启
发表于 2019-11-22 20:12:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
CH   
容量配比过高
 楼主| 发表于 2019-11-22 23:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
hr1034 发表于 2019-11-22 20:12
CH   
容量配比过高

五匹外机配三匹和2匹的内机会高吗
发表于 2019-11-23 09:01:31 | 显示全部楼层
电压过低或者波动大,造成内机瞬间失电,当室内机容量小于室外机总容量的0.5倍就会显示!
建议你检测一下室内机接线端!或者的电压不稳
发表于 2019-11-23 09:03:49 | 显示全部楼层
或者室外机主板有故障!检测不出
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
宿命 发表于 2019-11-23 09:01
电压过低或者波动大,造成内机瞬间失电,当室内机容量小于室外机总容量的0.5倍就会显示!
建议你检测一下室 ...

机调试的时候,内机电压均正常稳定,外机全负荷运转电压176,调试的时候容量配比检测过了,调试完成之后一开机就出现CH,
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
宿命 发表于 2019-11-23 09:03
或者室外机主板有故障!检测不出

外机是新外机
发表于 2019-11-23 15:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
176伏电压低了点,最少应该在190伏左右吧
 楼主| 发表于 2019-11-24 10:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2019-11-23 15:48
176伏电压低了点,最少应该在190伏左右吧

电源线细了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-31 07:56 , Processed in 0.061366 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表