楼主: sfcmjz

外机漏,找不到漏点

[复制链接]
发表于 2019-11-16 14:05:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

我就这样搞过,效果很好哦!
发表于 2019-11-16 14:39:03 | 显示全部楼层
直接放水里面打压查漏
发表于 2019-11-16 14:57:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
铁甲威龙 发表于 2019-11-15 17:18
自己家里的二台机都是这样。年年加,实在没精力时间去查它。反正加加就好用一夏天。哈哈。 ...

自己家的没心情修没人给钱没动力
发表于 2019-11-16 21:00:35 | 显示全部楼层
一剑封喉 发表于 2019-11-16 09:39
这种微漏一般来说都是喇叭口问题,重做喇叭口一般都能解决问题

不错遇到过几例。
发表于 2019-11-17 11:34:43 | 显示全部楼层
微漏是最难搞的。
发表于 2019-11-17 14:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
渗漏比较麻烦,打压直接扔水里。
 楼主| 发表于 2019-11-19 07:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
已经找到漏点了,谢谢大家,漏点在外机毛细管和接头处,焊点有个裂缝。微漏,气泡很慢,出厂就这样,用户说买来就年年加制冷剂,
发表于 2019-11-19 07:58:33 | 显示全部楼层
表面没有泄漏点就用检漏仪检测冷凝器。如没有检漏仪,只有打压下水
发表于 2019-11-19 11:32:13 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2019-11-15 18:17
你这样捡漏不准的,微漏的是判断不准的,
内机=连接管封口打压2.5,10分钟就可判断是否漏、
外机单独打压, ...

您是怎么收费的?
发表于 2019-11-19 19:23:46 | 显示全部楼层
我的方法是 电脑板和压机拆除 大浴缸 有条件的话下河 搞定 巧了 还能抓条鱼 可谓一举两得之美事