空调制热压力20公斤,低压管发烫手摸不了怎么回事?

[复制链接]
发表于 2019-11-5 01:38:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三匹柜机空调制热压力20公斤,低压管发烫手摸不了,内机和外机高低落差8米左右,为什么制热压力那么高,求解
 楼主| 发表于 2019-11-5 01:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
附表一张,大师帮忙看看
IMG_20191104_235619.jpg
发表于 2019-11-5 04:08:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ludengte 发表于 2019-11-5 01:39
附表一张,大师帮忙看看

用的哪种制冷剂都不说,怎么回答你???
 楼主| 发表于 2019-11-5 07:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-11-5 04:08
用的哪种制冷剂都不说,怎么回答你???

老师好,用的是r22的制冷剂,粗管无法手摸,很烫
发表于 2019-11-5 07:35:13 | 显示全部楼层
制热你想多少压力
发表于 2019-11-5 09:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
修的少吧,基本上柜机制热粗管都烫手,没见过几个能制热拿手摸得
 楼主| 发表于 2019-11-5 09:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2019-11-5 09:06
修的少吧,基本上柜机制热粗管都烫手,没见过几个能制热拿手摸得

制热第一次处理,那这么汤的话内机到外机电源线不耐用了
发表于 2019-11-5 10:19:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-11-5 10:31 编辑
ludengte 发表于 2019-11-5 09:32
制热第一次处理,那这么汤的话内机到外机电源线不耐用了


铜管没包保温的吗?能烫到联机线?我可不会修空调,你不要骗我吖。
我所知道的是;空调制冷/制热不是单加多一个四通那么简单!定频来说;不单加长了毛管(单向阀关闭了),两器的换热面积也改变了。理论上,加长了毛管高压会更高,冷凝的面积(内机)也变少,高压会更更高,但你是没考虑气温对压力的影响,制冷时用来冷却的空气温度是30来度,但在制热时用来冷却的空气温度确是10来度!
发表于 2019-11-5 10:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
发烫很正常,只要环境温度不是特别低
发表于 2019-11-5 11:22:49 | 显示全部楼层
这个也算是正常的啊,高压20稍微高了一点,但也在正常范围,再高就压力保护了,通常在18左右,加过管肯定也加过氟,可能氟多了一点,放一点到18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 15:50 , Processed in 0.076151 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表