3P柜机室内毛细管结霜

[复制链接]
发表于 2019-11-2 14:01:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调是18年6月安装的变频机,是机房里面,24小时全开,现在是19年10月,夏天没有出现任何问题,我上门检查,发现压缩机过热保护,降温开机后室外细管子结霜,压力只有接近4个,因为冬天不好判断,怀疑制冷剂泄露,就加了一点,加到6个压力了,外机不结霜,试机30分钟没发现问题,第二天用户打电话给我说空调结冰,上门检查发现内外机接满冰,试机发现冰是从室内机毛细管开始结的,不知道什么原因,请教下各位师傅,谢谢!
发表于 2019-11-2 15:38:50 | 显示全部楼层
电流呢?
发表于 2019-11-2 15:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管结霜是缺氟吗?电流多大?毛细管结霜最根本原因是什么你都不道,单凭低压压低缺氟加氟,你就是再加一公斤还是结霜,堵了明白吗
发表于 2019-11-2 16:25:50 | 显示全部楼层
什么制冷剂也没说,怎么知道低压多少才是正常的呢?
发表于 2019-11-2 19:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
1进行维修先观察,内外机是否都运转。查看内外热交是否脏堵。内外风机转速是否正常。2测电压,卡电流,卡压力表。3用数据分析。如果电压正常,缺氟会是电流小,压力低。如果是毛细管,过滤微堵,电流会上升,压力会比正常压力低。
发表于 2019-11-2 20:29:52 | 显示全部楼层
机房空调利用率高,应该先综合各种因素,电流电压,压力,风速包括各传感器等等,当然表象上的堵也应一并考虑。
发表于 2019-11-2 22:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-11-3 01:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
骑着老虎的猪 发表于 2019-11-2 22:15
空调什么人都敢来修了。没有几年拜师学艺和动手能力,就想靠问来修好空调。简直就是笑话了。 ...

现在修空调的师傅多得很,而且好多比我们更多才多艺,还会搬家,通厕所,打孔,拆房子,水电安装。我也还想多学点技术,不然快淘汰了!
发表于 2019-11-3 09:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
内热交太脏,会产生这种现象
 楼主| 发表于 2019-11-3 10:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
318611 发表于 2019-11-3 09:38
内热交太脏,会产生这种现象

新空调内机不脏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 15:14 , Processed in 0.059993 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表